15-03-2013, 20:44 PM
Hmm... Wydaje mi się, że tu nie chodzi o obciążenie, ale o to, że filtr ma silnik elektromagnetyczny, który jest wrażliwy na zmiany napięcia niezgodne z sinusoidą. Komputerowe UPSy niestety aproksymują poziom napięcia na wyjściu, aby w miarę możliwości zbliżyć się z przebiegiem do sinusoidy.
Musisz poszukać UPS-a, który ma pełny sinus na wyjściu. Takie UPSy są używane do podtrzymywania napięcia zasilania pomp obiegowych w układach c.o.
One są nieznacznie droższe od normalnego UPSa. Poszukaj możliwie nie za dużego - obciążenie będzie niewielkie, więc podtrzymanie powinno być dość długie. Ew. możesz zrobić sobie samodzielnie stosując jakąś przetwornicę oraz np. akumulator żelowy. Tylko także musisz zwrócić uwagę, żeby przetwornica miała pełny sinus na wyjściu
Musisz poszukać UPS-a, który ma pełny sinus na wyjściu. Takie UPSy są używane do podtrzymywania napięcia zasilania pomp obiegowych w układach c.o.
One są nieznacznie droższe od normalnego UPSa. Poszukaj możliwie nie za dużego - obciążenie będzie niewielkie, więc podtrzymanie powinno być dość długie. Ew. możesz zrobić sobie samodzielnie stosując jakąś przetwornicę oraz np. akumulator żelowy. Tylko także musisz zwrócić uwagę, żeby przetwornica miała pełny sinus na wyjściu
Kierujmy się jedynie sumieniem, nie róbmy niczego dla ludzkiej opinii.
Niechże o nas będzie i zła, bylebyśmy zasługiwali na dobrą.
Niechże o nas będzie i zła, bylebyśmy zasługiwali na dobrą.