08-02-2019, 00:07 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2019, 00:17 AM przez adams2121.)
Pisałem na początku że to pierwsze urządzenie(probowka) nie nadaje się do niczego .
Pisałem, żebyś włożył je do gniazdka i sprawdził każde pole . L,N, i PE
Napiszę - wyrzuć je, ono jest do niczego, bo takie jest .
Jak dobrze tynk zarysujesz nim to też się zaświeci - chwilowo.
Pokazuje ci ładunek elektryczny, który jest na każdym metalowym elemencie jakim go dotkniesz. Ładunek mniejszy bądź większy.
Kupiłeś normalny wskaźnik dwubiegunowy - nim możesz sprawdzić różnice potencjału ( napięcie ) między punktem A i B. I teraz możesz określić czy jest napięcie czy nie.
Błędnie założyłeś w pierwszym poście, że probówka wskazuje napięcie - tak nie jest .
Napięcie występuje między dwoma punktami mierzonymi - czego probówką nie da się zmierzyć.
Co do modułów IP68 .
Zadam na kolejnym forum pytanie - czy jeśli element sprzedawanej części ma mniejszy stopien niż urządzenie to komplet ma wyższy stopień zaszeregowania czy niższy?
Mnie uczono że jeśli część " urządzenia " ma mniejszy stopień ochrony niż samo urządzenie to stopień ochrony całości jest najniższym stopniem .
W naszym przypadku jeśli nawet całość modułu ma IP 68 a przewód łączący ma IP 10 - to niestety ale moduł ma IP 10 - a nie 68. A producent żeruje na niewiedzy nabywcy + Ma dobrego pisarza , co mu pisze ulotki , a świstak zawija sreberka
Bo zgodnie z normą - " ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7 "
Czy producent z tobą Ghostem uzgodnił warunki w jakich będzie to użytkowane??????
A cały opis - jakby chciał ktoś poczytać https://pl.m.wikipedia.org/wiki/IP_(stopień_ochrony)
Wodoszczelność zaczyna się od stopnia ochrony IPX - niemieckiej normy
Nie na darmo pisałem też o do-ziemieniu profila - ładunek byłby odprowadzany stale do MSW skąd trafiłby do GSW. A stamtąd do ziemi . - tak to w teorii powinno wyglądać .